主题:直流调速 590
点击:438 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
yushenlei2008
大家好!
有一台590 直流调速器,突然断电或断电时间见过长,在上电时,面板指示灯全部闪烁 面板显示按M设置 按E保存,如果按E保存,保存的数据不是以前设置的需要重新再设置,如果按M 就要重新设置参数,请问是什么原因导致。谢谢!
14-07-19 07:46
1楼
编辑
引用
管理
965528555
是不是没把参数使能改成否?
14-07-22 23:33
2楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
你好。还请教下,此590是165A的电流,怎么现在开机面板显示275A 4Q
14-07-23 19:29
3楼
编辑
引用
管理
965528555
先查下参数有没设定错误。然后确定不是设定操作问题,就联系供应商解决
14-07-23 23:01
4楼
编辑
引用
管理
yushenlei2008
谢谢
14-07-24 11:30