lf2039952
OLn是恒速过载,叫用户摇过水泵说绝阻没问题,水泵用了一年多最近才频繁报OLn,送来变频器查电流保护设置正确,霍尔是一路12V供电,也就是3个脚GND 12V OUT,霍尔OUT输出电压用直流档测得2.8V,要是临时应急使用断开2.8V信号的同时在原接受2.8V信号输入处还用引入0V吗?
14-07-15 10:43
1楼
编辑
引用
管理
lf2039952
原来三肯VM05-22变频器三脚(有1只是空的)霍尔供电是12V,静态是2.5V,所以悬空霍尔的OUT脚肯定报警,(那变频器在用户那接着报OCPn),请教三肯修理部的工程师说“我们一般不认为是霍尔或主板有问题”接着请教三肯技术部工程师说“把电子热继电器关闭”哦!原来是热继电器“双金属片疲劳了”保护值偏移了,早知道多好呀。。。
14-07-16 18:24
2楼
编辑
引用
管理
xquan
多谢楼主,学习了…