登录
首页
变频器维修
回帖
发帖
正文
主题:台达变频器6路波形正常,死区时间正常,启动就有亮灯!
点击:4923 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
haol1974
送来的时候,不在家,台达F系列15KW,用的是智能模块,以前修的时候没见过F系列用智能模块的,看CPU板确实是F系列的,看波形都不错,1.5HZ上下桥波形占空比在45%左右,波形挺好,以为是模块问题,正好有个一样的模块(二手的,上次买模块带的还没用过),上机还是亮灯,检查驱动部分电压都正常,滤波电容加大,还是不行?
见图片
1.上桥臂4506输入信号
2.下桥臂4506输入信号
标准接法,阳极接,3.3V,阴极接14050(6路三态缓冲)。
示波表量程500MV,100US
最后修改:
2014/7/18 11:01:17
14-07-13 18:58
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
字写的到是不少,只中问题还是没描述清楚啊。
14-07-13 20:14
2楼
编辑
引用
管理
haol1974
6路波形正常,但是上下桥有直通现象,
14-07-13 20:58
3楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
那说明时间不对,你把死区时间的波形上个图上来看看。
14-07-13 21:27
4楼
编辑
引用
管理
kinson1981
发个示波器波形图大家判断一下。
14-07-14 09:03
5楼
编辑
引用
管理
haol1974
晚上传图片
14-07-14 12:22
6楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主 食言了啊
14-07-15 08:51
7楼
编辑
引用
管理
muwu
楼主的图片呢?
14-07-15 20:35
8楼
编辑
引用
管理
枫叶如秋
我是来学习的
14-07-16 05:19
9楼
编辑
引用
管理
haol1974
智能模块输入端口波形(4506的输出端),
上桥臂
下桥臂
呵呵!问题已找到,
14-07-18 11:06