540511679
这里的电容有什么作用
通电后灯泡微亮但不正常发光,什么原因呢
最后修改:
2014/7/11 12:49:44
14-07-11 12:20
1楼
编辑
引用
管理
丶丶小牛
这个是启动电容吧
量一下输出电压看对不对 对的话 就把电容换掉
最后修改:
2014/7/11 14:52:19
14-07-11 14:52
2楼
编辑
引用
管理
GUOBIWEI
电阻太大的吧
14-07-11 15:34
3楼
编辑
引用
管理
logo1979
是不是1000W的,量一下电容的容量对不对,换个灯泡试试,
14-07-12 09:01
4楼
编辑
引用
管理
540511679
灯泡没事,换了,但还是解决不了问题。电容怎么量电阻不拆的情况下也可以量出电容的大小么,线路没拆的情况我量电容值不大正常,这是两千瓦的灯,电容正常值是56微法
14-07-12 20:26
5楼
编辑
引用
管理
wenquan753
启动电容
但是多数时间是整流器问题
14-07-12 21:59
6楼
编辑
引用
管理
lqf1963
把电容单独拆下测量
14-07-13 09:19
7楼
编辑
引用
管理
540511679
这需要整流么?
14-07-13 20:43
8楼
编辑
引用
管理
lqf1963
这个灯不需要整流器,就是一个镇流器,一个电容
14-07-14 08:50
9楼
编辑
引用
管理
昙花一现8904
学习了
14-07-14 11:19