我有两台VFC-P3变频器,其中一台上电后P.oFF,C.Rrr交替显示,另一台运行到20赫兹左右显示P.oFF停止工作,有哪位高手知道是怎么回事,请给指点一下,不胜感激,谢谢
14-07-10 21:17
1楼
管理
2983674497
该帖内容不符合相关规定!
14-07-10 21:30
2楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
楼主不具体说一下是什么报警吗 说明书没有啊
14-07-11 08:06
3楼
编辑
引用
管理
465210573
我查过说明书,报警里没有这一条
14-07-12 20:44
4楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
台达的机子吧,两台都检查一下接触器的触点吧。
14-07-12 21:29
5楼
编辑
引用
管理
465210573
是康沃变频器,我检查母线直流电压是580V左右,谢谢你的建议,我回头检查一下接触器的触点
14-07-14 21:37
6楼
编辑
引用
管理
Rexroth-xip
CERR是CPU板坏了,POFF你查下三相输入检测