主题:step7 FC105模拟量模块

点击:435 回复:1

附件 ai.jpg
在模拟量数据转换块FC105使用中为什么要使用一个中间转换的中间变量呢
14-07-09 20:08
FC105的输入数型是INT实数型 PIW是WORD 16的整数型  可能转转 更更建康 表情没用地FC105 都是自已编个模拟量块然后调用 简化一下表情
14-07-10 07:48