主题:三菱FX1N和组态王破解的通讯。通过中继M1无法控制,请问为什么??
点击:1580 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
769731035
再麻烦您一下。。。之前是用触摸屏控制的,控制M寄存器,点一下触摸屏,按钮代表的变量就一直有输出,再点一下就为0。想用组态也实现这样的功能,就是发现,组态点一下不能一直为1,为1几秒后就自动变为0了好像。。请问这是为什么啊??谢谢您细心看完并回复我。。。。
14-07-09 14:49
11楼
编辑
引用
管理
769731035
谢谢啦,再帮我看看吧 。。。。麻烦了
想用组态王代替三菱触摸屏控制三菱PLC,1,2图是触摸屏里的画面,3是PLC程序,触摸屏里的M0和M1按一下阀门就回一直导通。现在想用组态王实现阀门一直导通,可是我用组态王按钮变量来设置M0和M1好像无法实现让M0.M1一直输出信号???我就是想知道怎么才能让M0和M1这样一直输出1.
谢谢啦,再帮我看看吧 。。。。麻烦了
14-07-09 14:50
12楼
编辑
引用
管理
xlian
PLC的输入[X]只读,变量尽可能用[M]可读写,在组态王里驱动的点在PLC的程序里不要驱动它
14-07-09 15:51
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
把X换成内部继电器M;
14-07-10 21:05