主题:电动机检修

点击:992 回复:14

厂里有一台通风机,最近听施工队的人说,电源开关老是跳。就拉回维修组维修,先测电机动三条引出线,阻值为0.4欧,三相正常。查线路,就是个简单的起保停电路,加个相序保护而且,看有没有接线端子松动什么的,没有,奇了怪了。一时半会儿查不出来什么原因,只剩下上电试机。试机半小时无任何异常?听施工队人说,电动机一发热才开始跳。晕,怎么样才能检测出是电动机坏了?(问题已解决)在9楼。
最后修改:2014/7/6 6:39:48
14-07-05 07:03
是不是缺油?
14-07-05 07:33
清洗风叶恢尘
14-07-05 07:34
轴承有问题!
14-07-05 08:20
电机绝缘值是多少呢,是不是有绝缘薄弱点,温度升高后造成绝缘击穿接地。
14-07-05 08:26

引用 yaonai16 在 2014/7/5 8:26:45 发言【内容省略】

要么电源开关选小了。
14-07-05 11:58
先用摇表测一下
14-07-05 12:35
是不是现场的电源不好
14-07-05 16:08
将电机装回现场再检测,可能是电源问题。
14-07-05 19:25
最后把电动机的接线连接片拆掉,用摇表测u相v相,发现阻值为0,再测w相u相,也为0。才确定是电动机坏了。不明白的是,每相绝缘阻值为0,为何电动机还能转,要转到升温以后才跳呢?