主题:RS通讯问题
点击:664 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
要和PLC通讯的拧紧机的波特率是38400的,但是D8120里面没有38400这个波特率选择?我有的是FX3UPLC,有个通讯模块。
14-07-04 10:46
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
换Q系列的
14-07-04 11:05
2楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
我在PLC参数里面的PLC系统设置2的CH1设置了相关参数但还是接受不了数据,有发送数据SD灯闪了一下,但RD没有闪。求那位大神解救我的燃眉之急!!!
14-07-04 11:05
3楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
一定要换吗?
14-07-04 11:20
4楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
或者换3G的,只有3G的有38400
14-07-04 11:42
5楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
但是PLC参数的系统设置2里可以选择38400啊?
14-07-04 11:46
6楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
你是GX Works2软件吧,那你试试,手册上和GX Developer软件上都没有的
14-07-04 11:54
7楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
我用的是GX Works2,但是可以发送,不能接受啊?
14-07-04 12:43
8楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
通信双方的设置都检查下,还有指令,手册上说只有3G的才有38400,3U的没有
14-07-04 13:25
9楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
谢谢你,可以了。FX3U版本2.4以上的是可以设置为38400的
14-07-04 15:01