主题:求助m440上电报F001换了两个786后现在没报了但是报A503欠压
点击:871 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
1053287355
m440上电报F001换了两个786后现在没报了但是报A503欠压,调出R26看母线电压是0,但是没换786之前没报这个故障,怎么会这样,786是检测电流的啊,宁外那位知道这M440 4KW的电压从那里检测过来的
14-06-29 00:00
1楼
编辑
引用
管理
yuanyuesheng
电源附近的lm358。
14-06-29 06:46
2楼
编辑
引用
管理
1053287355
不知为何786拆掉会报欠压,786明明接的是输出电流检测,重新换个新的不报了,但是还是要报F001
14-06-29 22:39
3楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
应该是电压检测线路坏了,跟786没太大关系。还有一种情况就是控制卡坏,这种控制卡很容易损坏的。