主题:变频器运行有频率,电机却不转
点击:3849 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
如题,变频器也不报警,重新启动一下又好了,咋回事?与负载大有点关系,似乎是启动扭矩不足限制了
14-06-27 08:47
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
有转矩提升功能否?如有,激活。这是第一,第二,加大给定,把给定设置到30Hz,等到电机转起来了,再改变频率设定值至需要的位置。
14-06-27 09:10
2楼
编辑
引用
管理
fuhuafeng72
谢谢
14-06-27 11:30
3楼
编辑
引用
管理
honghaii
这个情况我们这里遇到过,那个时候是安装快速卷帘门,就是因为负载重变频器带不起负载,最后我就让他吧转矩提升调到30%才能工作的,他们设计的是小马拉大车的。