主题:更换补偿电容需要停变压器吗?

点击:5361 回复:31

楼主方便的话上传现场照片!!
14-06-28 07:07
就几秒钟
14-06-28 09:45
630kv应该有高压柜,应该是低压集中补偿哦。
14-06-28 15:25

引用 gc666 在 2014/6/28 15:25:03 发言【内容省略】

对,就在变压器旁边
14-06-29 07:36

引用 82252031 在 2014/6/25 19:42:26 发言【内容省略】

正解!支持一下!
14-06-29 07:53
安全距离必须够,做好安全技术措施,是可以的。若是负荷不那麽重要就把变压器停了。
14-06-29 12:57
 一般不停的,拉下电容柜的开关,放一下电容的电,就可以换了,里面毕竟是配电柜,还是要注意安全的防范。
14-06-29 18:02
没停过
14-06-29 21:05
更换电容器不用停变压器,只需操作控制器把电容器慢慢一个一个退出运行,断开电容柜总开关,断开各电容器对应上端空开,等几分钟电容放电后就能更换了。
14-08-02 17:03
不用