主题:更换补偿电容需要停变压器吗?
点击:5361 回复:31
楼主
编辑
引用
管理
aaxin2008
更换补偿电容需要停变压器吗?
630kva的油侵式变压器
14-06-25 05:58
1楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
当然要停了
14-06-25 08:02
2楼
编辑
引用
管理
kdrjl
不但要停电,还要给旧电容放电,否则存的那点电,会电你的。
14-06-25 08:06
3楼
编辑
引用
管理
zzn6737
楼主有系统原理图吗?或者现场照片上传……
如果更换低压补偿柜的补偿电容器,只要断开所在柜的隔离开关,做好安全措施,如上锁挂牌等。
14-06-25 08:12
4楼
编辑
引用
管理
mjinbao
3楼说的情况也有道理;
工作人员要有安全意识,最好有相应的经验。
14-06-25 12:30
5楼
编辑
引用
管理
82252031
未听过更换电容器要停变压器,只需把电容器退出运行,断开电容柜总开关,断开各电容器各分路开关,最后放电即可更换。
14-06-25 19:42
6楼
编辑
引用
管理
wenquan753
怎么类型的补偿?
低压侧的没有带独立的开关吗?
至少我见过的不需要
14-06-25 19:58
7楼
编辑
引用
管理
1920395409
5楼主说的对啊
14-06-25 20:56
8楼
编辑
引用
管理
aaxin2008
引用
82252031
在 2014/6/25 19:42:26 发言
【内容省略】
放电是接负载,还是直接对地
14-06-26 06:29
9楼
编辑
引用
管理
82252031
我们100kvar 480v的电容器一般先直接相间两两放电,再直接对地逐相放电。
14-06-26 07:19
上一页