主题:发现PROFACE 的软件GP-PROEX的一个问题
点击:3406 回复:13
楼主
编辑
引用
管理
375180626
最近,公司PLC换成CP1E的了,我发现它竟然不能调用CP1E里W区的地址。。。还是我哪里弄错了
14-06-23 14:48
1楼
编辑
引用
管理
1844897717
你这地址很明显不是OMRON,CP1系列的地址啊。检查下设置吧!
14-06-23 15:42
2楼
编辑
引用
管理
375180626
\
我选的是第一个,没有看到CP系列
14-06-23 16:03
3楼
编辑
引用
管理
东昌机电
引用
375180626
在 2014/6/23 16:03:28 发言
【内容省略】
Proface门外汉来骗积分了。
你可以试试看CS/CJ Series Host Link。
Regards
14-06-23 16:23
4楼
编辑
引用
管理
1844897717
引用
375180626
在 2014/6/23 16:03:28 发言
【内容省略】
再换个,我记得是没有CP 系列, 要选择什么系列我忘记, 你一个一个试试就O了、
14-06-23 16:24
5楼
编辑
引用
管理
375180626
那如果换个系列,会不会影响通信
14-06-23 16:55
6楼
编辑
引用
管理
375180626
恩,CS系列是可以的,不知道会不会有问题
14-06-23 16:55
7楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;CP1E CP1H要选CS系列;
14-06-23 20:11
8楼
编辑
引用
管理
375180626
那个CP1L是不是也这样
14-06-23 21:02
9楼
编辑
引用
管理
wenquan753
没用过OMRON的PLC
14-06-23 21:14