主题:S-100 -24 开关电源能驱动44个3W的电磁阀吗
点击:1469 回复:12
10楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
gjf201337
在 2014/6/20 17:25:57 发言
【内容省略】
自己确认同时通电的有多少个阀,如是20个,则电源容量够用的,不需扩容.
14-06-21 09:20
11楼
编辑
引用
管理
kdrjl
做工业设计,怎么能用加法计算选型呢?工程裕量要用乘法去算。否则,那个电源就有可能三天两头的被换。反正我不这么选型。44个3W的阀,分两组,每组用一个开关电源,而且强调的是,开关电源要用工业级的,不要用民用级的。
14-06-21 10:03
12楼
编辑
引用
管理
紫光线
配电源开关容量最好考虑是在满负荷情况下使用,容量按总负荷的加30~50%灵活来配置