求助,我有一台欧陆590+直流驱动器,有一个问题,SYSTEM菜单下零速设置输出B5口参数
THRESHOLD> 16%
MODULUS TRUE
INVERTED FALSE
机器启动后速度超过16%时,B5输出电压没有变化。
那位大侠能指点下,谢谢!
14-06-15 12:13
1楼
编辑
引用
管理
jingxichina
SYSTEM菜单下零速设置输出B5口参数
14-06-16 17:08
2楼
编辑
引用
管理
lifuquan611
请看框图,standstill 框图 logic 需要设为enabled,即逻辑使能。