主题:西门子m440变频器怎么读状态字
点击:1008 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
1525324132
请教各位大侠,西门子m440变频器怎么读状态字,程序怎么写,谢谢
14-06-15 11:20
1楼
编辑
引用
管理
jamsonwo
USS还是DP?
14-06-15 19:21
2楼
编辑
引用
管理
anheng
是什么通讯方式 ,PROFIBUS 吗 ?
14-06-16 10:30
3楼
编辑
引用
管理
1525324132
PROFIBUS DP,
14-06-16 10:42
4楼
编辑
引用
管理
kdrjl
控制字r0052和r0053,通过P2051.0和P2051.3读取
14-06-16 17:33
5楼
编辑
引用
管理
1525324132
有程序实例吗?主要是状态字,怎么读出来,MOVE?
14-06-17 18:18
6楼
编辑
引用
管理
anheng
给你个例子程序联系,
http://bbs.chuandong.com/Detail.aspx?id=3259
变频器 M440与S7 RPOFIBUS通讯 :
http://bbs.chuandong.com/Detail.aspx?id=1780
14-06-18 13:59
7楼
编辑
引用
管理
1525324132
谢谢,谢谢