主题:丹佛斯VLT2800 上电就报err.15 且无法复位。故障提示为开关电源故障。求助各位高手~~~~
点击:6192 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
kuangyong19
14-06-10 21:26
1楼
编辑
引用
管理
1371153470
十一15v正常?24v正常,
14-06-10 21:35
2楼
编辑
引用
管理
1531214350
查电源供电电路,看各路电压是否正常,电容是否失容。
14-06-10 22:16
3楼
编辑
引用
管理
weixiu123
那楼主测一下各路电压好不好啊
14-06-11 16:50
4楼
编辑
引用
管理
kuangyong19
24V是正常的,就是好像中间V相的上桥电压丢失,丹佛斯这个是四层板的,线路不是很好找。不知道是不是那两个红色方型的驱动变压器的问题。由于客户没有很急,所以一直搁在那的,有时间才看看。
14-06-23 23:17
5楼
编辑
引用
管理
无敌小飞龙
既然都找到问题了,处理起来也不难吧。
14-06-24 08:12
6楼
编辑
引用
管理
534639786
大家好!!!!
18-07-09 00:37
7楼
编辑
引用
管理
czq861128
大部分这种故障在驱动,查一下驱动电压
18-07-11 08:20
8楼
编辑
引用
管理
jyzaiwmx
我有个同一型号的3KW 变频器上电报ERR.14是不是模块坏啦!测量模块是好的啊!
18-10-11 17:01
9楼
编辑
引用
管理
gku0223KKXxJ
如果驱动电路没有问题,看看散热风扇是否有问题 其供电电路是否正常?