点击:872 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
我通过参数25#的运转指令,让伺服电机点动。JOG+的时候可以正转,但是JOG-的时候只用RP的指示灯一直亮,FP指示灯没有亮,伺服电机也没有动。我真的找不到什么原因,请大家帮帮忙!
14-06-10 20:05
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
那你JOG+时,是什么灯亮?
关于脉冲你是设置的正反转脉冲还是脉冲加方向?
14-06-10 20:15
2楼
编辑
引用
管理
fumz78
估计你设置的是双脉冲,伺服驱动器中是不是也是这样设置的?
14-06-10 20:16
3楼
编辑
引用
管理
ZCMY
驱动器上设的不一致吧?
14-06-10 21:12
4楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
果然是模块里设置的是双脉冲输出,谢谢你的解答。
14-06-10 21:48
5楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
可以正反转了,但是我启动一段速度定位时电机没有脉冲输出,位置和速度我都设置了,手动将位置值给它。
14-06-11 16:09
6楼
编辑
引用
管理
fumz78
是电机没有脉冲输出还是模块没脉冲输出?
应该是定位模块吧?
14-06-11 20:22
7楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
对是模块没有输出,我现在是用M8002赋值给一段速度和位置,然后启动一段的位置,模块并没有脉冲输出,BFM3#参数我设置为H2300,其它参数我都按照例子上输入了。
最后修改:
2014/6/11 23:51:15
14-06-11 23:48
8楼
编辑
引用
管理
poppinxiaohe
你好,如上楼的设置了。
14-06-12 10:01