登录
首页
PLC论坛
PLC论坛
回帖
发帖
正文
主题:【话题】关于FX1S 两轴脉冲输出时,怎么来识别,定位标志(20140613)
点击:3699 回复:14
楼主
编辑
引用
管理
aigo51
关于FX1S 两轴脉冲输出时,怎么来识别,定位标志,除了M8029 ,有没有,每个轴对应独立的定位完成标志,FX3U 有没有每个轴独立的定位完成标志,大家用三菱FX1S、1N做多轴定位控制时,有没有更好的程序,分享下,欢迎大家,就此驳论。
最后修改:
2014/6/16 9:18:33
14-06-10 16:28
1楼
编辑
引用
管理
fumz78
还有个轴空闲/忙标志可以用。
14-06-10 16:44
2楼
编辑
引用
管理
xlian
M8029标志在扫描到每个与之相关的指令时状态就会更新,所以你在这条指令后面用M8029驱动一个中继就能识别了;FX系列PLC的脉冲输出有专门的监视触点.
14-06-10 16:58
3楼
编辑
引用
管理
aigo51
你的意思就是在每个脉冲指令后面一步程序写M8029然后再推动不同的M实现区分。请问下,如果一个程序里有多个M8029,当一个指令完成时, 其它的M8029也同时动作嘛。
14-06-10 18:28
4楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
D8140
14-06-10 20:25
5楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
引用
aigo51
在 2014/6/10 18:28:46 发言
【内容省略】
其他的不动作。
14-06-10 21:09
6楼
编辑
引用
管理
caocaiwen
Y0,M8147
14-06-10 23:00
7楼
编辑
引用
管理
jumpingqq
d8140可以和你发的脉冲数进行比较,当这2个数相等,证明脉冲已经发完了.
14-06-11 11:04
8楼
编辑
引用
管理
aigo51
谢谢、受教了。
14-06-11 23:04
9楼
编辑
引用
管理
sankyo_feng
引用
xlian
在 2014/6/10 16:58:52 发言
【内容省略】
建议你试试
可以写一个简单的例子,如:
14-06-12 09:07
上一页
下一页
工控新闻
霍尼韦尔推出全新混合供热解决方案,推动工业加热制造商实现实时电气化
施耐德万高建成电气机械行业智能工厂 引领产业智能化绿色化升级
算力需求快速增长,4月PPI涨幅扩大
聚焦网红重庆,制造重镇!第26届立嘉国际智能装备展览会,5月28-31日启幕
ABB解码钢铁及有色金属行业高质量发展新路径
ABB携手天能共筑“算电一体”与零碳园区新生态
深圳致力打造智能工厂新高地
【让AI读懂工厂】基于XWorld工业世界模型的参数智能预警
更多新闻资讯