强烈赞同
14-06-10 14:19
急停不是说一定要全部停掉,要看负载情况,有的时候需要保持当前状态,有的时候需要在保证安全的前提下尽快停止,有的时候需要立即停止下来,急停的功能不能一概而论.
14-06-10 17:07
一般都用急停自锁按钮断开控制电源的吧。
14-06-10 17:09
什么叫急停?出状况了需要紧急停止的,有条件的都要加机械互锁的,电源不关掉那叫正常启停
14-06-11 08:31
我们以前遇到过急停后主回路的马达接触器仍然接通的情况,后来没办法,就把主电源往几个地方都布置了串联开关,任意一个地方都能直接停掉设备的主电源。
控制回路的继电器有触点粘连的情况,没遇到过,毕竟控制回路的电流不可能跟主回路的电流能相提并论的。
14-06-11 08:54
一方面急停串接控制电源,另一方面还要考虑PLC运行情况及工艺要求,是解除急停后继续走程序,还是程序从头开始
14-08-11 10:33
强烈赞同,急停回路设计,一定要断电保护
14-09-11 12:53
要考虑各种情况下的紧急停车,因此软件、硬件系统都要考虑
14-11-01 12:31
楼上分析的很好。
14-11-08 16:02
急停按键考软件实现停机是不安全的,即使你的PLC有多于的点数也不简易用PLC的点位做急停键。希望大家认真考虑,急停全部用切硬件电源方式做,这样安全效率才会更好