主题:请问一下 三菱的计数指令在每个计数周期结束后都要复位么
点击:757 回复:10
楼主
编辑
引用
管理
391455915
如题 我用的C0计4个数 结果记好之后我按停止按钮 再开第二遍的时候C0的输出口就一直亮着了 是不是第二次计数之前要复位这个C0啊
还有感谢 hwl123 兄热心讲解注释占很大地方的问题 是我的版本太低没有你说的那个功能选项 现在用了8.8几的版本 就解决了 谢谢啊 还有谢谢每一位帮忙的大叔大婶们
最后修改:
2014/6/9 22:43:13
14-06-09 22:37
1楼
编辑
引用
管理
yeyecun
复位是必须的
14-06-10 07:20
2楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
要复位,8.86版的
14-06-10 07:59
3楼
编辑
引用
管理
yejingmao
不复位怎么知道你还要不要重新计数呢,这是必须的
14-06-10 08:09
4楼
编辑
引用
管理
391455915
哦 好的 谢谢啊
14-06-10 18:37
5楼
编辑
引用
管理
391455915
知道了 谢谢噢
14-06-10 18:38
6楼
编辑
引用
管理
391455915
哦 那计时器是不是不要复位
14-06-10 18:38
7楼
编辑
引用
管理
fumz78
正常的定时器不用复位,前面条件断开了,定时器的当前值就会清零,除非是累积定时器
计数器要做复位。
14-06-10 20:17
8楼
编辑
引用
管理
yejingmao
看那一种定时器了,断电不保持的主不用,累积的或特殊的就要
14-06-11 08:04
9楼
编辑
引用
管理
391455915
嗯 知道了 谢谢咯