登录
首页 运动控制 运动控制
回帖 发帖
正文

主题:伺服电机啸叫是怎么回事?

点击:25965 回复:55

55KW伺服电机换好编码器后出现啸叫!该怎么处理?
14-06-09 21:10
伺服参数改下试试,位置增益……
14-06-09 22:31
啸叫    和参数有关。设置一下参数吧。
14-06-10 07:28
电机啸叫,先操作一下控制的“自由停车”。也就是把变频器断电,如果电机的啸叫声骤然停止,那是参数设置问题,如果啸叫声依旧,那是机械上的问题。比如电机的动平衡、联轴器的对中度偏差等等。用手触摸电机外壳,有震动感否?
14-06-10 07:30
调整下增益,
14-06-10 08:00
应该设定下增益参数看看
14-06-10 08:06
先把响应参数调低些看看效果。
14-06-10 08:58
啸叫如果不进行处理的话会不会产生严重后果,或对设备产生损害?谢谢!
14-06-10 11:20

引用 zhp644202 在 2014/6/9 21:10:47 发言【内容省略】

有这么大的伺服?
14-06-10 12:43
剪钢板的设备,我们这边有台机伺服电机200KW的。
14-06-10 13:06

上一页下一页

工控新闻