10楼
编辑
引用
管理
laijianli
有处理过台达CF3故障。碰到的是霍尔传感器问题。通电用万用表测量霍尔的引脚。从左到右依次测量。1脚是公共端,2脚是信号端,3-4脚是供电端,+/- 15V.信号端正常的电压是MV级的,如量到信号端有V级电压,那么把它换了看看。
14-09-04 09:57
11楼
编辑
引用
管理
wheat198
M系列的通病,换相应相的电流传感
14-09-17 13:36
12楼
编辑
引用
管理
韩彪
变频器多大
14-09-20 22:46
13楼
管理
xh1983913
该帖内容不符合相关规定!
15-07-05 08:48
14楼
管理
xh1983913
该帖内容不符合相关规定!
15-07-05 08:53
15楼
编辑
引用
管理
nzyxcnzyxc
这种故障巨多,cf3,GFF,HPF
21-03-21 16:15