主题:买了USB-09-FX数据线,FX1S的PLC与电脑连不上,大家遇到吗?
点击:1651 回复:20
10楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;不是软件老,而是你买的是低廉的那种电缆;只能在GPPW下通讯;
14-06-07 16:29
11楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
引用
ZCMY
在 2014/6/7 16:29:14 发言
【内容省略】
FXGPWIN的软件不应有几人还在用,2003年,我用的SW7D5C-GPPW-CL现在用的也不多了.
14-06-07 16:43
12楼
编辑
引用
管理
cfg168
FXGPWIN的软件有版本号的,要往高版本号选择,记得用过的是3.3
14-06-07 17:39
13楼
编辑
引用
管理
ZCMY
呵呵;是电缆里芯片的原因,与FXGPWIN是V3.0还是V3。3无关;
14-06-07 18:20
14楼
编辑
引用
管理
fumz78
电脑设备管理器端口号高级设置项中可以改端口号。
14-06-07 23:55
15楼
编辑
引用
管理
tigermu
可以修改串口号,你改完再试下。
14-06-08 05:16
16楼
编辑
引用
管理
gjf201337
可以更改端口的
14-06-08 06:49
17楼
编辑
引用
管理
1531214350
自制的编程线,没发现什么问题,应给是设置的问题,如线没问题改下com口就可以了。
14-06-08 12:18
18楼
编辑
引用
管理
秀空
自制的编程线,都没什么问题,应给是设置的问题
14-06-08 14:36
19楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
改用GPPW软件,已经连通,可以上下载,谢谢各位朋友.
14-06-09 07:39