主题:今天遇到一个问题,请教一下大家
点击:2039 回复:28
楼主
编辑
引用
管理
153790271
按下启动按钮后接触器不停吸合,释放。但是拆掉电机线后接触器就能正常吸合了。拆掉电机接线盒里的三相线,我量出电压都是380.那应该证明控制线路和主线路都没有问题。现在我怀疑是接电机后启动压降大,造成接触器线圈电压不够,导致不停的吸合释放,或是接触器有问题,大家认为呢?
14-06-06 19:17
1楼
编辑
引用
管理
caihongwei999
有没有热继电器?有没有保护?控制电源有没有通过变压器隔离
14-06-06 19:28
2楼
编辑
引用
管理
mjinbao
应当是电机起动时压降较大,可查一下线径等。
14-06-06 19:44
3楼
编辑
引用
管理
瑞金-工控
接触器线圈电压是不是对的,220、380
14-06-06 19:45
4楼
编辑
引用
管理
1079135239
可能1 变压器小 2 线径细 3传输距离远 4交流接触器毛病 5接线松动。
14-06-06 20:14
5楼
编辑
引用
管理
2965908679
原来是正常的话,查电源有无虚接或负载加重引起的。
14-06-06 20:16
6楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
接触器不停地吸合释放,那么就是线圈的吸力不够,其最常见的问题就是线圈的电压过低,其可能原因有接线接触不良和电机启动压降过大原因。
14-06-06 20:39
7楼
编辑
引用
管理
andushuai
查看下接触器控制回路是否有保护 不停通断
14-06-06 20:47
8楼
编辑
引用
管理
firedphoenix
如果电压被拉下,接触器释放后,辅助点也断开,自锁解除,不应该再次吸合。再查查
14-06-06 20:50
9楼
编辑
引用
管理
binzhouding
楼主上图吧,