登录
首页 仪器仪表 仪器仪表
回帖 发帖
正文

主题:如何判断EJA变送器协议

点击:3295 回复:3

  去好几个热力公司调试发现那的仪表维护人员不清楚变送器的协议,每次用手操器都纠结半天,都是EJA的变送器,有的是HART,有的是BRAIN(一般在订货的时候厂家会商议好的)。现在给大家一种快速识别的办法
看变送器上的铭牌,规格型号 中间位 -D开头的为布朗协议,-E开头的为HART,-F为FF现场总线通讯
举个列子 ,规格代码为EJA110A-EMS5A-92NN,基本型号EJA110A后是-E,即此变送器为HART协议。调试时采用对应的手操器
希望对大家有所帮助!
最后修改:2014/6/4 13:17:54
14-06-04 13:17
楼主是在哪里的热力公司看到用手操器的?   我最近也在看EJA的手操器资料
14-06-04 13:28

引用 luven50 在 2014/6/4 13:28:00 发言【内容省略】

热力公司到处都是,说了你不一定知道。EJA自己的手操器是英文的,学的话跟着师傅去现场亲自调一调就行了,变送器只要协议一致,手操器不需要专用的,国产很多型号HART也能调。只要学会
1.校零点
2.改量程
3.修改阻尼
,这三点会了出现问题就能解决了,还有其他功能慢慢摸索吧。加油。
14-06-04 13:35
好文章,学习中www.jslkyb.com