60楼
编辑
引用
管理
xiaodeng
临时用是可以用,不过容易电到人,太不安全了,最好能尽快恢复
05-05-19 22:34
61楼
编辑
引用
管理
在我心田
太危险,赶快更正!
05-05-21 21:48
62楼
编辑
引用
管理
才子
be carefull !!!
小心零线带电,容易让别人触点,有安全隐患!!!!!!!!!
05-05-22 16:25
63楼
编辑
引用
管理
康丽羽绒
呵呵!
谢谢这么多朋友给予小弟的解释,帮助!!
谢谢
大家放心吧!哪个线早就拆除了!是N年前的事!
05-05-22 22:07
64楼
编辑
引用
管理
jdzj
要是电子表我能帮上忙(不动表不动线),机诫的不行。QQ512399225
05-06-06 17:40
65楼
编辑
引用
管理
678-yq
这存在严重的安全隐患!而且当大功率电器运转时,将会产生电压不足!
05-06-06 18:47
66楼
编辑
引用
管理
shp7793
231561338说的不错,这样是可以偷电的,现在已经有好多地方在私下里生产这种窃电器的,但是并不象大家想象的那么简单,说白了,.......不说了,大家考虑吧
05-06-07 11:15
67楼
编辑
引用
管理
jita
这种是可以临时用,但一定要接好,跟正常用电一样、说这种接线是偷电那存是250!希望你好好学学
05-06-07 11:25
68楼
编辑
引用
管理
韩乡子
安全第一,劝你还是接上原来的零线.原因:自来水管的接地不是绝对接地,有压降,容易电到邻居,同时对自家的电器设备的正常运行也有隐患。
05-07-20 21:00
69楼
编辑
引用
管理
peps
这是很危险的行为,这威胁到了他人的人身安全,你可以自己做一组接地。
05-07-20 21:24