主题:IG5 上电报H-W 故障???
点击:1115 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
515371849
IG5 上电报H-W 故障?说明书描述是当控制电路出现故障,输出一个故障信号。包括 Wdog错误,EEP错误和ADC偏移量故障。 该如何检修???
14-06-03 10:52
1楼
编辑
引用
管理
kazefsh
风机转吗?
14-06-03 11:20
2楼
编辑
引用
管理
767449298
这个难搞了,风机转也不得的,我以前换了主板都不得,不过呢还是有人会修的。
14-06-03 12:07
3楼
编辑
引用
管理
515371849
原因是测试板子的时候没有插风扇而报H-W故障,现在的故障是缺W相。
14-06-03 12:22
4楼
编辑
引用
管理
893361683
可以调出错误的具体项目的,以前修过几台相同故障的。