登录
首页 PLC论坛 西门子SIEMENS
回帖 发帖
正文

主题:请各位高手给看看,为什么写不过去呢

点击:706 回复:7

附件 捕获.jpg
14-05-31 09:30
我想做一个按钮,按一下开,再按关,反复。可以为什么在按按钮时,MOVE不进去数呢,请高手给我看看
14-05-31 09:32
这还用写这么复杂
计数
等于1的时候通
等于2的时候复位
14-05-31 10:25
M4.0,M4.1从哪里来?
14-05-31 10:26

引用 hjy8746 在 2014/5/31 9:30:04 发言【内容省略】

导致您目前状况的原因在于:
 您接通I4.1的速度大于一个扫描周期,建议您在I4.1后使用上升沿来确保I4.1只接通1个扫描周期。
具体产生您目前状况的步骤如下:
第一步:I4.1被接通。
第二步:由于I4.1被接通,因此MW5写入了1。
第三步:因为I4.1接通时间大于1个扫描周期,且MW5=1,因此比较指令接通,MW5被写入了0。
另外,就您目前程序来看,由于受到PLC扫描机制(从上往下,从左往右),您的程序是无法完成您想要的单按钮起停的功能的,建议您参考下图。
附件 snap1.jpg
附件 snap2.jpg
Good Luck~
14-05-31 10:26
复杂了,两个计数器互锁就行。
14-06-01 10:45
xiexie
14-06-02 19:51
q5.1常闭,不加可以吗,不加对你这段有影响吗
14-06-02 20:13

工控新闻