一气呵成,权当回忆温习了!空余理论知识,真要来实际搞自己要一天才能接线戳出来,实际搞自己不认识各个元件触点在哪,杂用!
附件 {$5}GYA}T273】KWK}CCYODQ.jpg
14-05-30 00:19
图画的不错,根据图就好接线
14-05-30 06:12
画出两组熔断器来了。
14-05-30 06:15
不会吧,接触器线圈接PE呀!
最后修改:2014/5/30 6:43:43
14-05-30 06:43
嘻嘻,这图真的有玄机。保险用一组有问题吗?干嘛要两只保险呢?PE与N混淆是最要命的,电工一大忌呀。
14-05-30 06:52
有点瑕疵,这个绘图软件打印出来显示的都太小了。
14-05-30 08:16
问题如下:
1.熔丝重复有必要吗;
2.PE是接地线不是N线;
3.SB1/SB2这两个按钮有什么作用?远控用吗?看也不象,点动嘛,也不对啊
14-05-30 08:38
FR 旁边应该有个热元件符号
14-05-30 08:46
地线与零线混接,电工大忌
14-05-30 11:11
SB1  SB2没有互锁吧