10楼
编辑
引用
管理
jiaonpeng
没个电器件上的侧面都有接线示意图。
14-05-30 15:52
11楼
编辑
引用
管理
启动绕组
装这么多保险也不怕电机缺相
控制回路的保险位置也不对
最后修改:
2014/5/30 16:17:48
14-05-30 16:16
12楼
编辑
引用
管理
hwl123
这是工作台自动往复控制电路控制图,控制线路没有接单独的保险,零线与接地线混用。电路用了行程开关和接触器双互锁,这一块是标准线路。
14-05-30 16:32
13楼
编辑
引用
管理
cgmguangming
大侠指导才有进步。
14-05-30 16:37
14楼
编辑
引用
管理
1920395409
12楼主说的对啊。
14-05-30 19:45
15楼
编辑
引用
管理
chenqing309
此图有问题
14-05-30 20:19
16楼
编辑
引用
管理
转身祭喧哗
引用
hwl123
在 2014/5/30 16:32:48 发言
【内容省略】
谢谢指点!
14-05-30 21:47
17楼
编辑
引用
管理
zzn6737
这软件画的可以仿真啊。
14-05-31 06:59
18楼
编辑
引用
管理
lihai010
这个控制很有问题哦!PE线应该是N线吧?
14-05-31 16:32
19楼
编辑
引用
管理
laozhou123
楼上的说了几个地方要注意:1,接触器零线是N,不是PE.2,主电路上不用那么熔断器的。3,QS1-1和QS1-2位置没对。楼主的图应该是想做一个自动往返电路吧?
14-05-31 17:20