1720078114
各位老师,遇到直流调速器的励磁整流模块接的是220V的电压,接成单项整流模式,整流后测量输出大约有103V,我又测量了可控硅的触发电压一个是-5.23V左右,一个接近于0,负载接灯泡,问题是灯泡的亮度不能调节,哪里出现了问题啊!电位器完好。
14-05-29 19:50
1楼
编辑
引用
管理
kdrjl
这还用问吗?触发移相环节有问题了。或者是硅坏了。
14-05-29 19:56
2楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
变成不可控的整流啦。
逐步排除,先看SCR是否有问题。
14-05-30 09:00
3楼
编辑
引用
管理
602773119
又看见版主了!按照他这样看,整流是没坏的,也就是一向控制环节失调了。