主题:求助:光电传感器无法正常工作的解决方法?

点击:925 回复:7

我开发了一个仪表,配置了一个直径40MM200线的码盘,码盘在光电开关中间转动时无法发出脉冲信号,用一个细缝挡板遮挡光电开关后使发光变窄后码盘可以正常工作,但码盘靠细缝挡板非常近,经常刮,远一点就不能正常工作,而且受自然光强弱的影响非常大,哪位有什么高招,使码盘能正常工作且不受自然光干扰,求助,谢谢!!!
14-05-29 15:13
  要红外线的
14-05-29 15:23
现在就是红外的,H92B4,怎奈日光中也有红外光。仪表可做到避光但无法做到完全隔离光。
14-05-29 15:50
带黑色滤波树脂的红外二极管
14-05-29 16:00
4楼
该帖内容不符合相关规定!
14-06-11 14:57
什么是IMS,一只的价格是多少?
14-06-11 15:35
www.chinasensors.com.cn 价格跟欧姆龙差不多
14-06-11 15:45
我上了你的网站也看了检测视频,好像不错,但不能说明问题,首先你的测码条挡光与遮光各是1MM,这种条件下我用普通的光电开关一样能达到您视频的效果,请用0.2MM的线(一根粗头发丝)从凹槽中走一下,看看能计数不,如果能我们可以考虑.