   买了3个脚踏开关,用了不到3000次,内部的微动开关Z-15GW22-B损坏了2只,都是常开触点失效。
   查了另外一家的行程开关,电气寿命30万次,这个差距也太离谱啦。郁闷啊。
14-05-29 11:42
我们这一般都是连接线出故障,微动开关基本没有坏过。
14-05-29 12:36
不会是踩坏的吧表情
14-05-29 13:16

引用 weixiu123 在 2014/5/29 13:16:55 发言【内容省略】

   微动开关在里面,想踩也得有相当的技能.
14-05-29 15:19
要么就是超过触点电流了
14-05-29 20:26

引用 wuyang750 在 2014/5/29 20:26:34 发言【内容省略】

   LY2NJ继电器的DC24V线圈,几十毫安的电流!
14-05-30 08:12
质量问题
14-05-30 08:29
自已买里面的微动开关换掉.
14-05-30 13:47

引用 xlian 在 2014/5/30 13:47:01 发言【内容省略】

   我怕它买的质量还是差。
   另外查了公司另外一种开关,决定换了。
14-05-30 13:56

引用 ZHTOK 在 2014/5/30 8:12:38 发言【内容省略】

请查看微动开关中的《最小适用负载》参数。以下是OMRON微动开关参数。
附件 无标题.jpg
14-05-30 15:39