主题:求助:关于变频器用电位器控制输出频率的问题
点击:3931 回复:11
楼主
编辑
引用
管理
一路走来看看
公司有一台平移车,需要来回移动(正、反转),本人用电位器控制变频器输出频率来调节速度,在使用过程中,发现平移车只能在一个方向实现可调节速度,另一个方向怎么调节电位器都无动作,变频器是ABB ACS355 请问各位高手,是什么原因造成这种情况?
14-05-28 22:15
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
电位器只能做单方向调速,要实现正反转还要用外部控制变频器。调节变频器工作模式,改为外部控制,频率给定模式为外部模拟量,变频器上有正转和反转端子,这样既可以了。
14-05-29 08:11
2楼
编辑
引用
管理
知道一点
楼主要用电位器改变方向?
查看设置
14-05-29 08:24
3楼
编辑
引用
管理
hlslh
说明书上都写得很清楚。你仔细看看说明书
14-05-29 11:26
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
要用变频器的控制端子,正反转都要定义端子来实现正反转控制的条件
14-05-29 14:54
5楼
编辑
引用
管理
1920395409
赞同楼主1的说法。
14-05-29 19:41
6楼
编辑
引用
管理
xfdazhu1999
查看设置,正反转的接连控制线路。
14-05-30 06:43
7楼
编辑
引用
管理
kdrjl
变频器的开关量端子,一定会有一个控制正反转开关信号的。不同的品牌,形式不同,但一定会有。要看说明书的详细介绍。
14-05-30 06:48
8楼
编辑
引用
管理
xlian
电位器给定速度,用端子或面板(大多数变频器都有这功能,仔细看下说明书,控制方式可以设置为面板或外部端子或远程[一般指通讯],频率给定方式也可以设置为面板或外部模拟输入或远程[一般指通讯])上的正转/反转改变方向,不同变频器的接法不同,控制方式不同;的的变频器还可以通过-10V~0V-10V模拟电压,当给定负的模拟电压时反转,给定珔的模拟电压时正转.
14-05-30 08:28
9楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
大多为外端子控制,改变转向