主题:可控硅损坏问题探讨
点击:1115 回复:13
10楼
编辑
引用
管理
BobMarley
3组反并联的6KV可控硅组,用于软启,只在最顶端的散热片安装一个温度开关,这样可行吗?
14-05-26 17:50
11楼
编辑
引用
管理
xq09181
引用
BobMarley
在 2014/5/26 17:50:08 发言
【内容省略】
我不知道用了几块散热片,若用一片,装一只温敏开关是可以的,若多片,应安装多只才管用啊。
14-05-27 06:08
12楼
编辑
引用
管理
BobMarley
谢谢~
14-05-27 07:53
13楼
编辑
引用
管理
15992555879
9楼大师分析的一语中的呀!谢谢好回复!
14-05-27 08:58