主题:变频器前的的空开

点击:791 回复:9

变频器前的的空开偶然会调?
难到是选小了?
14-05-21 19:02
变频器前端的空开偶然会跳,这很危险。因为在工作状态,变频器输入电压突然消失,对变频器的整流单元和直流母线都不是好事情。容易坏元件。
要看空开为什么跳?是不是装了漏保?还是偶有接地故障?要彻查。
14-05-21 19:06
换一个大点试一下,电机接地变频器会报警的。
14-05-21 19:43
具体数据如何?
14-05-21 19:49
难道变频器拖的电机不接地吗?我是一拖两的,接地必须的
14-05-21 20:07
我遇到的是电机接线磨破了接地,变频器保护接地。
14-05-22 06:30
我也是更换空开的意见,变频器下端有短路会保护的。
14-05-22 07:44
不会是装的漏电保护器吧  换个试试
14-05-22 08:12
没说清楚,怎么帮你
14-05-22 08:29
换大点先试试
14-05-22 10:41