去年做的水轮发电机组控制操作屏,这次去改装了一些线路。现场手机拍的,不太清楚。
发电机为250KW。转速1000转/分,功率因素0.8,双绕组电抗分流励磁方式。这个水库一共做了二套,另一套为无刷励磁方式,忘记拍照了。
附件 IMG_20140518_133007_4800468.jpg
附件 IMG_20140518_132738.jpg
表计分别是三只定子电流表,一只转子电流表,一只电压表,一只频率表,一只有功功率表,一只无功功率表。
中间为组合式整步表,主要是用作发电机与电网进行手动并列,检测发电机与电网的电压差、频率差和相位角。
下面是自动并网装置,自动并网装置精度高,相位差可控制于:〈 2°
最后修改:2014/5/27 7:59:39
14-05-21 09:38
附件 IMG_20140518_132837_4855281.jpg
照片不好,抱歉。
保护采用DCM611P低压电机保护装置。采用了电流瞬时速断保护(事故)、定时限过电流保护(事故)、过电压保护(事故)、过负荷保护(信号)、过速(高频)(事故)保护。机械采用轴承温度过高保护(信号),轴承温度过热保护(事故)。
保护出口采用小型中间继电器,信号继电器只用二只,分别对应电机事故和机械事故。
发电机主母线采用一组氧化硅避雷器,控制回路采用一组NU6-Ⅱ  15KA  460V  3极浪涌保护器。
音响报警采用风笛,它比电铃可靠(图右红色)。
最后修改:2014/5/21 10:05:37
14-05-21 09:48
附件 IMG_20140518_132915.jpg
为了防止操作失误和并网装置故障造成非同期并网,在合闸操作回路串接一只同期检查继电器触点。同期检查继电器保护角度为正负15度相位角。
14-05-21 10:10
附件 IMG_20140518_132924.jpg
隔离开关为HD13BX-1000/31,三极,1000A
14-05-21 10:13
附件 IMG_20140518_132906.jpg
低压断路器为DW15-1000A,分励、失压、释能,储能电机电压为380V,过流脱扣为电磁式(整定范围为630A-2000A)
14-05-21 10:15
附件 IMG_20140518_132746(1).jpg
左边为DCM保护装置显示屏,中间是合闸操作开关,右为导叶操作开关(调整发电机转速和并网后调节有功负荷),右上为励磁调节电位器(调节空截电压和并网和调节无功功率)左上为紧急停机按扭。
最后修改:2014/5/21 10:28:22
14-05-21 10:27
附件 IMG_20140518_132801.jpg
14-05-21 10:29
布线还算可以
14-05-21 13:37
怎么把电动车停里面了啊
14-05-22 07:56
很不错的设备啊
14-05-22 10:41