主题:可以用CPU312C控制M440变频器吗?

点击:361 回复:8

如题,小白不懂..要怎么做。。求各位师傅解答。。
14-05-18 22:13
可以,不知道你具体要怎么控制。
14-05-19 08:08
控制调速,我看人家说用模拟量控制,这个具体要怎么实现呢?能不能给个梯形图,谢谢~~
14-05-19 17:35
PLC上有模拟量输出吗,没有的话要加模拟量输出模块
14-05-19 17:59
没有输出 只有模拟量输入,能不能用数字量输出控制。。
14-05-20 09:57
可以用数字量控制,然后用模拟量做频率反馈,这个要不要自己选择了
14-05-20 10:00
用数字量控制 怎么调速呢?
14-05-20 10:03
速度变化不多可以用外部IO控制,一个点输出点控制一个速度,速度变化多可以用7段速控制。手册上有的。
14-05-20 10:26
好的 谢谢~