主题:台安变频器空载启动报OL2
点击:812 回复:3
楼主
编辑
引用
管理
autotad
各位前辈,你们好!我们合掌机上有一台台安变频器,空载启动报OL2,我拆除电机,让变频器无负载运行,正常!我想应该是变频器检测回路有问题,但不知从何入手,希望各位前辈出来指导一下!此变频器此前报过OC-A,我将变频器的电容全部换新过运行了一段时间。
14-05-18 21:11
1楼
编辑
引用
管理
1028410682
坛内高手快快显身。
最后修改:
2014/5/18 21:25:12
14-05-18 21:23
2楼
编辑
引用
管理
kazefsh
电流传感器
14-05-18 23:01
3楼
编辑
引用
管理
SHJinXin
应该是电流检测出问题了,注意检查这一部分。