主题:PLC控制伺服问题
点击:564 回复:8
楼主
编辑
引用
管理
673285305
PLC控制伺服驱动,脉冲输出口Y0与脉冲方向输出口Y1的公共COM1,是否需要驱动器CN1哪个端子线连接?在驱动器说明书看到好像不需要连接,但在有些实例中看到COM1与驱动器某端子连接,请各位高手师傅指教.
14-05-17 16:28
1楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
不同的伺服接线不同
14-05-17 17:15
2楼
编辑
引用
管理
lpc1986
要看用的是哪家的PLC和驱动器了。
14-05-17 18:45
3楼
管理
sld123
该帖内容不符合相关规定!
14-05-17 19:25
4楼
编辑
引用
管理
fumz78
什么型号的伺服?PLC的公共端要接到伺服那边,这样才能形成回路。
14-05-17 21:21
5楼
编辑
引用
管理
标叔
你指三菱伺服吗?
14-05-19 00:04
6楼
编辑
引用
管理
yejingmao
有的要,三菱的好象就要,
14-05-19 09:41
7楼
编辑
引用
管理
673285305
台达PLC,台达伺服ASD-A2
14-05-19 09:59
8楼
编辑
引用
管理
673285305
YO,Y1的公共端COM1不是指的PLC的输入端的COM口,而是输出端的COM1 COM2 COM3 COM4