主题:LED显示屏在线监测数据通信问题请教

点击:733 回复:5

  我公司环保烟气数据在线监测,上传LED显示屏。在正常显示情况下,因工作需要,将显示屏断电,送电之后,就有一块屏通讯不上了。
   我公司有两个车间,两车间数据通过各自的光纤接收器送到显示屏,断电送电后,一车间显示正常,二车间数据传输中断。经过检查。二车间光纤收发器上指示灯显示不正常:FX与LINK指示灯常亮,不闪烁。其他三个指示灯常亮(正常)。在二车间电脑上软件检测收发器检测超时。询问维修人员后,说是没有数据交换,原因要到现场看。
   还请教,像这类问题该如何检查??网上查了下,指示灯常亮表示收发器工作正常,但软件什么原因检测不到???
14-05-17 10:43
经网管检查网卡故障。多谢各位关注!
14-06-01 16:28
2楼
该帖内容不符合相关规定!
14-09-05 09:08
3楼
该帖内容不符合相关规定!
17-07-21 15:57

LED显示屏通过网口、总线等接口接收数据,直接在LED屏上显示,也可以直接采集传感器数据来显示。还可以显示文字变量。