登录
首页 电工技术 电工技术
回帖 发帖
正文

主题:大家看看怎么办

点击:1525 回复:23

老板的儿子是采购,这次买的线,兰州众邦和这边通用电缆线的差别。我这个单子签还是不签啊,很为难的!
附件 IMG_20140516_155431.jpg
附件 IMG_20140516_155507.jpg
14-05-16 22:07
没看懂,一个两芯线,一个三芯线,这怎么比较呢?都是铜线。没看出有什么差别。除了线径不同以外。
哦,原来两种电缆标的线径是相同的。那三芯的电缆明显细了。通电流检验下,看看是否发热严重?
最后修改:2014/5/16 22:20:44
14-05-16 22:18
粗细明显不一样,而且像是镀铜
14-05-16 22:26
把右边给采购,让他照着线再去采购。说之拿回测试不能用有问题
14-05-16 22:35
铜是不一样的
14-05-16 22:47
现在也铜包铝电缆
14-05-16 22:53
可能需如实说明情况……
要使用的话,如果绝缘尚可,须降级使用,而且因导体材质问题,还要看场合和距离……
14-05-17 00:08
看用在哪?电流小的话凑乎用,不行的话马上换,领导儿子也不能保证不放炮!
14-05-17 06:25
这个很明显啊。
14-05-17 07:31
这两种电缆差多了 ,可现场实际负荷情况了,感觉有问题最好是提出来啊
14-05-17 07:58

上一页下一页