主题:【我秀我做】不一般的监控箱(二)

点击:1257 回复:8

【我秀我做】不一般的监控箱(一)中讲到PLC晶体管型输出配合SN74HC595N芯片理论上可以支持驱动无限数量的指示灯。这个解决了输出点数不够问题,那么PLC输入点数不够了怎么办?
  节省PLC输入点数的方法很多,我们以前就使用过矩阵输入输出法,利用PLC的4个输入点、4个输出点就可以完成4×4=16个点的输入。矩阵板电路图如下:
  
附件 1.jpg
  这里重点介绍一下我们本次方案选用的方法。原理很简单:4个PLC输入点4位编码0000——1111可以有16种组合,设计一块PCB板使每个按键按下后对应以上组合中的唯一一个编码,这样PLC就能非常容易的判断出哪一个按键按下的信息,达到4个输入点表达15个信息的目的(4个输入全为0的状态除外)。以下为12个按键信号板的正面以及背面电路。
  
附件 2.jpg
   
附件 3.jpg
      此法使用了HC148和74HC00D两种芯片,他们起什么作用以及用途,大家可以查查资料。
  12个按键输入信号、24个输出灯光指示信号常规需要12入/24出I/0点,使用了以上办法,现在只需4入/3出I/0点,使用一台8入/6出的小型PLC轻松搞定,是不是节省了很多银子。
  按键按下的仿真效果图:
  
附件 4.jpg
  1#键按下的输入情况
  
附件 5.jpg
  6#键按下的输入情况
  同时按下多个按键会是怎样的情况呢?了解芯片原理的话很容易知道:多按键按下编码最大的信息有效,例如同时按下1#、6#键,那么只有6#键输入编码6有效。有兴趣的朋友不妨做一做看一看。
  奥,最后还是要记得自己给自己鲜花幺!
附件 6.jpg
14-05-16 20:38
很好!受教了
14-05-16 22:21
恩,单片机上就经常用矩阵法,要求不高点又多的适合这么做。
14-05-17 11:40
需要同时检测多个按键可以吗???
14-05-27 18:02
PCB板子是自己焊的吧,看起来不怎么样,但是能用就OK
14-05-28 14:27

引用 719176778 在 2014/5/28 14:27:48 发言【内容省略】

开发阶段自己焊接的,测试有问题经过修改的。
14-05-29 03:04

引用 卢学斌 在 2014/5/27 18:02:47 发言【内容省略】

不可以。这个要求不能实现。
14-05-29 03:05
巨型好用吗?没有用过。
14-06-08 17:46
没试过 ,可以借鉴下
15-06-30 12:35