主题:PLC200高速计数器的编程,用于测量涡轮流量计的脉冲数。
点击:3868 回复:4
楼主
编辑
引用
管理
135177974
大神,帮忙看看这段程序对不对。主要是用来测量涡轮流量计的脉冲数,用于测量其流速。但是目前在流速为零的时候,计数器始终显示脉冲数是100,而不是0,请帮忙看看什么问题。
14-05-12 19:05
1楼
编辑
引用
管理
ZHTOK
在检测到速度为零时,稍微延迟点时间,将计数器清零
14-05-13 07:34
2楼
编辑
引用
管理
glenxu
HSC写入的是“计数”溢出需要的“补数",你是否当初值了!
14-05-14 17:21
3楼
编辑
引用
管理
cfm6662008
哥们,问题解决了没,是什么地方 的问题啊
14-09-22 10:50
4楼
编辑
引用
管理
glenxu
你的程序真的是“0”,因为只有当计数器当前值溢出时才发生中断!
当发生溢出时,就表明计数值从FFFF==》0 !
所以请在HC0中填写溢出中断需要的补数,而不是零,如果是零,中断发生的时间有可能很长,影响计算。