登录
首页
电工技术
电工技术
回帖
发帖
正文
主题:求大侠分析一下
点击:864 回复:17
楼主
编辑
引用
管理
807222310
刚参加工作,我们有一台45KW电动机带的是密封风机,前几天交流接触器烧了,工艺人员想急着启,让直接接到断路上。这样启动会有什么后果。
14-05-04 10:26
1楼
编辑
引用
管理
www.xutengfei
启动电流比较大,直接操作过37KW的。推闸的时候是战战兢兢的……
14-05-04 10:47
2楼
编辑
引用
管理
cfg168
呵呵,非专业人员是不会懂得机器设备一旦生病,还要强行让其运行所带来的后果的,有时候后果非常严重。
专业人员处理设备故障,就跟医生给病人看病一样,要查询病的根源在哪里,是什么原因而导致现在出现的状况,也就是说,治病要斩草除根,否则,嘿嘿,你懂的~~~~~~
楼主的设备的接触器是什么原因而烧毁的呢?接触器烧毁以后,接触器所驱动的马达,是否体检过了呢?
14-05-04 10:47
3楼
编辑
引用
管理
BobMarley
大功率一般要降压启动哦,直起会影响电网质量,启动电流大,引起保护跳闸。
断开时有电弧,需要灭弧装置,接触器有,否则后果很严重。
断路器应该可以,但是接触器可以频繁操作。
14-05-04 10:53
4楼
编辑
引用
管理
华星电仪
直接起动很危险,起动电流是额定电流的5-7倍阿!
14-05-04 11:25
5楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
安全第一 不要试了啊
14-05-04 11:39
6楼
编辑
引用
管理
秀空
前几天交流接触器烧了
没有配件吗.
14-05-04 12:25
7楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
这种一般都是低压控制高压,这样没了低压很危险。
14-05-04 13:23
8楼
编辑
引用
管理
wangshizong
主要是接触器为什么烧了,是控制回路的问题还是主回路的问题,如果是控制回路,我觉得如果之前是直接启动方式的话应该问题不大!
14-05-04 13:43
9楼
编辑
引用
管理
mjinbao
不要如此使用;
交流接触器可远距离操作(通过按钮)。
14-05-04 13:46
上一页
下一页
工控新闻
2025年机械工业成绩单:产销形势好于上年,利润增速由降转增
六十载创新积淀,ADI开启边缘智能新篇章
西门子收购 Canopus AI,将人工智能量测技术引入半导体制造领域
2026 ITES首批展商名录公布!先进装备技术品牌原厂,圳等你来
施耐德电气X通威农发 | 一袋饲料的“智”造升级
2026西门子数字化工业集团分销商业务加速峰会圆满落幕
西门子发布两款SIMATIC IPC新品
和利时携手富春环保的能效升级之路
更多新闻资讯