主题:请问 变频器运行过程中忽然实际频率降为零,而后继续升速,如此反复
点击:2673 回复:7
楼主
编辑
引用
管理
wang_2915
请问 天车大车行走变频器(施耐德变频器),运行过程中忽然实际频率降为零(变频器显示屏上显示,并伴随有急撒车感觉),然后加速还没到设定值,再次将为零,如此反复。而设定频率没有变。
之前,故障只存在于三档升四档,现在则在各个档位均有抖动现象
14-05-03 23:52
1楼
编辑
引用
管理
yejingmao
没试过,等真相
14-05-04 08:34
2楼
编辑
引用
管理
tg920
可能够是干扰或者控制油故障。
选用面板手动试试
14-05-04 15:43
3楼
编辑
引用
管理
凤凰息梧桐
启动信号会不会有问题啊 或者线有松动的
14-05-07 15:40
4楼
编辑
引用
管理
weixiu123
引用
凤凰息梧桐
在 2014/5/7 15:40:26 发言
【内容省略】
我也这么想的啊
14-05-07 16:36
5楼
编辑
引用
管理
kdrjl
一个是检查变频器的外围接线、布线是否存在异常,二是检查变频器是否受到了干扰。不管谁家的变频器,都要先看外部问题,由表及里的去检查故障点。
14-05-07 20:05
6楼
编辑
引用
管理
gxxgs
频率下降并有刹车,外部控制电路应该没问题.
应检查当位控制电路和保护电路。
外部保护电路的异常可能大些!
14-05-08 09:12
7楼
编辑
引用
管理
pengyi900921
查查控制信号线吧。有条件的整体换掉。经常赶上用万用表量没事。一用就虚。
14-05-08 22:17