主题:求助高手FX2N的modbus RTU通信
点击:424 回复:1
楼主
编辑
引用
管理
357047007
RTU方式数据格式没有帧头和帧尾,信息帧的发送要3.5个字符间隔(开始和结束),请问3.5个字符间隔需要编程吗,怎么实现这个功能。还有我是与安川A1000变频器通信,只能使用RTU格式,这个CRC-16校验码怎么编,需用些什么指令,有没有实例?谢谢!
14-05-01 06:02
1楼
编辑
引用
管理
cvlsam
引用
357047007
在 2014/5/1 6:02:29 发言
【内容省略】
1、3.5个字符间隔是指发送3.5个字符需要的时间。
2、CRC校验在FX系列的编程在网络上已经能找到好多现成的例子了(包括本论坛),如果你执意要自己去编写,那么你会需要用到:循环,移位,逻辑指令。
Good Luck~