主题:西门子触屏
点击:342 回复:6
楼主
编辑
引用
管理
东阳光
各位大侠:本人有控制压缩机的西门子触屏(TP-170)在运行过程中显示变量全部出现##号,断电复位后恢复正常,怀疑是干扰接地后,也有故障出现,现跪求大侠指点迷津!
14-04-27 14:43
1楼
编辑
引用
管理
ZCMY
通讯失败或PLC死机造成的;
14-04-27 14:49
2楼
编辑
引用
管理
w71412659
楼上正解,这种情况说明通讯故障
14-04-27 16:49
3楼
编辑
引用
管理
zrx517697809
实际值超出屏幕的设定值
14-04-27 18:57
4楼
编辑
引用
管理
cfg168
使用PLC的另一个端口连接电脑实时监控变量,看变量数值对比触摸屏是否正常,顺带监控PLC是否正常运行。
14-04-27 20:08
5楼
编辑
引用
管理
东阳光
通讯故障要从哪些方面来排出?谢谢!
14-04-28 12:41
6楼
编辑
引用
管理
ytleaderplc
连线有问题?
plc或者屏的端口坏了?
通讯参数 分别查查